PostPostano: 10.8.2014. ned. 22:31    Naslov: Citirajte i odgovorite

I tako testiram ja uređaj i testiram i ubacim jače potrošače oko 4 kw
i uređaj bez problema prebaci na baypass i odmah i puni baterije.ma zašto puni baterije nije mi jassno.koji je vrag. i tako se slučajno naslonim na seriski spoj baterija a ono on dosta vruč.
I tada skužim da mi je testna lokacija nabrzinu u stanu sklepana.i da improvizirani kablovi od 10 mm2 su uzrokovali mali pad napona ali dovoljan da uređaj očitaju 23v dc pad napona u samim baterijama + pad 0,5v u samome kabelu vjerovatno i 0,1 volt u slabome seriskom spoju + temperatura u stanu 27°C

jučer kupija 4m kabela 50 mm2 70 kn 1 metar
napravija stopice zalemija olovom 60-40
i sad to izgleda kulturnije

iznija na treči kat još jedan par od 100 ah baterija
inače na 3000 va 24v inverter/potrošnju ipak bi trebalo imati minimalno
300 ah 24v baterija a idealno bi bilo 500-600 ah
[Vrh]
Korisnički profil Pošaljite privatnu poruku
Cose



Pridružen/a: 13. 08. 2007.
Postovi: 5209
Lokacija: Zagreb

PostPostano: 10.8.2014. ned. 23:32    Naslov: Citirajte i odgovorite

riba je napisao/la:
Što se tiče tih fenova, mislim da lažu, ja sam spojio fen od 1300 w na watmetar, i najviše trošio 700 w.


Ovo sto sam testirao su pokazivali unutar 10% od nazivne vrijednosti.
[Vrh]
Korisnički profil Pošaljite privatnu poruku Posjetite Web stranice
dmeter



Pridružen/a: 19. 05. 2008.
Postovi: 3594
Lokacija: Normalno Split odakle bi drugo bija

PostPostano: 16.8.2014. sub. 11:43    Naslov: Citirajte i odgovorite

Privremeno sve spojeno, u hodniku stana
https://www.dropbox.com/sc/32omhqhcp6hyfrr/AAAWKJcJ0W_4BdrNA4sQpAlqa
2 panela yinko 230w idu preko mppt sa 60v na 27v 20 metara kabela 6mm2
i 1 solarfun 190w monokristalni ide sa 35v na 27v 20 metara kabela

naručeni su tihi ventilatori i dolaze u ponediljak
ovaj
http://www.ebay.com/itm/Xilence-60mm-Super-Silent-Case-Fan-Quiet-6cm-Computer-PC-CPU-Cooler-Heatsink-/111067861339
a za veči sam uzeja
ARCTIC COOLING F8

ako bude bučno tada ču uzeti ovoga http://www.quietpc.com/na-ds-60

a za 80 mm ne znam ima li ko kakvu preporuku,inače on se u inverteru rijetko pali tek kad se vuče jača struja 75-100A to jest oko 1,5-2 kw
[Vrh]
Korisnički profil Pošaljite privatnu poruku
solar3



Pridružen/a: 18. 03. 2012.
Postovi: 721
Lokacija: SK - PE - VG - na tromeđi civilizacija

PostPostano: 21.9.2014. ned. 22:44    Naslov: Citirajte i odgovorite

Kako radi hibrid?
Što je sve na njega priključeno?
Može li preko njega raditi perilica rublja ili treba jači?
[Vrh]
Korisnički profil Pošaljite privatnu poruku
dmeter



Pridružen/a: 19. 05. 2008.
Postovi: 3594
Lokacija: Normalno Split odakle bi drugo bija

PostPostano: 21.9.2014. ned. 23:39    Naslov: Citirajte i odgovorite

solar3 je napisao/la:
Kako radi hibrid?
Što je sve na njega priključeno?
Može li preko njega raditi perilica rublja ili treba jači?

Radi sve do 2400W potrošnje u biti 100A pri 24v vuče solidno jedan ciklus od 2 sata perilica suđa i mali bojler sam upalija.a uz njega još moram upalit i TV svu rasvjetu u stanu i PC.
Glavna mu je mana buka ventilatora jer je tako napravljen.na kraju ču morati izmjeniti oklop invertera i ugradit 2 14 cm ventilatora.
triba ga pustit još 2-3 miseca da radi.ali za sada je dobar osim buke.inverteri sa Pasivnim hlađenjem su preskupi 5000 eura
druga je mana ko me treba više od 2400W mora preći na 48v ali tada je samopotrošnja prevelika 50W to jest 1A
[Vrh]
Korisnički profil Pošaljite privatnu poruku
solar3



Pridružen/a: 18. 03. 2012.
Postovi: 721
Lokacija: SK - PE - VG - na tromeđi civilizacija

PostPostano: 22.9.2014. pon. 10:18    Naslov: Citirajte i odgovorite

O pa onda je to solidna stvar!
Ma gledam tu nešto slično tome (ako ne isto), u stvari pokazuje da se ti inverteri mogu spajati u paralelu za veću snagu na izlazu, Ako je tako onda 2
ta mogu dati blizu 5KW, a više nije ni potrebno.
Evo tu je to nacrtano: http://www.ebay.de/itm/OPTI-HYBRID-SOLAR-WECHSELRICHTER-2400W-24V-reine-Sinuswelle-mit-Ladegerat-REGLER-/301286479090?pt=Solaranlagen&hash=item462612d4f2
[Vrh]
Korisnički profil Pošaljite privatnu poruku
solar3



Pridružen/a: 18. 03. 2012.
Postovi: 721
Lokacija: SK - PE - VG - na tromeđi civilizacija

PostPostano: 27.9.2014. sub. 00:16    Naslov: Citirajte i odgovorite

Možda bi ovo bilo dobro za ventilatore da ne zuje.
12V 3Pin PC Cooling Fan Speed Controller
http://www.ebay.com/itm/12V-3Pin-PC-Cooling-Fan-Speed-Controller-For-PC-CPU-Fan-Speed-Control-/261050779755?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc7d6c86b
[Vrh]
Korisnički profil Pošaljite privatnu poruku
Hrile



Pridružen/a: 11. 10. 2012.
Postovi: 148
Lokacija: Dugo Selo

PostPostano: 22.9.2015. uto. 13:30    Naslov: Citirajte i odgovorite

dmeter je napisao/la:
solar3 je napisao/la:
Kako radi hibrid?
Što je sve na njega priključeno?
Može li preko njega raditi perilica rublja ili treba jači?

Radi sve do 2400W potrošnje u biti 100A pri 24v vuče solidno jedan ciklus od 2 sata perilica suđa i mali bojler sam upalija.a uz njega još moram upalit i TV svu rasvjetu u stanu i PC.
Glavna mu je mana buka ventilatora jer je tako napravljen.na kraju ču morati izmjeniti oklop invertera i ugradit 2 14 cm ventilatora.
triba ga pustit još 2-3 miseca da radi.ali za sada je dobar osim buke.inverteri sa Pasivnim hlađenjem su preskupi 5000 eura
druga je mana ko me treba više od 2400W mora preći na 48v ali tada je samopotrošnja prevelika 50W to jest 1A


Evo prošla je cijela godina.

Da li je uređaj živ,mišljenja,recenzije,vrijedi li što.

Prvi utisci su nestali glava se ohladila,

Kupiti takvo nešto ili ipak je bolje novce usmjeriti u nešto bolje?
[Vrh]
Korisnički profil Pošaljite privatnu poruku
Prethodni postovi:   
Započnite novu temu   Odgovorite na temu    
Električna vozila i obnovljiva energija - Početna
-> Preporučujem
Vremenska zona: GMT + 01:00.
Idite na Prethodna  1, 2
Stranica 2 / 2.

 
Forum(o)Bir:  
Ne možete otvarati nove teme.
Ne možete odgovarati na postove.
Ne možete uređivati Vaše postove.
Ne možete izbrisati Vaše postove.
Ne možete glasovati u anketama.


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
HR (Cro) by Ančica Sečan
home